Уважаемые соседи, ТСЖ2,
скажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы был напор воды нормальный в наших квартирах? Конкретно, первая секция, 6 этаж - горячая вода чуть идёт.
С Ув,
Ш.

Напор воды
Автор
Shnipperson
, 14 ноя 2009 22:24
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 22:24
#2
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 22:38
Если давление около 1,5 бар (кстати, имеет смысл установить манометры, это не так дорого), то для поднятия давления до 3-4 бар (это очень хороший напор) рекомендую заменить редуктора (это такие большие серые круглые штуки перед счетчиками). Замена должна быть произведена бесплатно. Но, конечно, возможны варианты, т.к. в данной ситуации непонятно, с кого требовать. Платная замена одного редуктора около 1000 р. При этом замена связана с необходимостью перекрытия стояков воды в насосной. А туда попасть довольно затруднительно.
Но для начала попробуйте, предварительно перекрыв воду, открутить гайку косого фильтра грубой очистки (он находится там же у редуктора перед счетчиком) и прочистить содержимое. Обычно в сетке накапливается жуткое количество дерьма.
Но для начала попробуйте, предварительно перекрыв воду, открутить гайку косого фильтра грубой очистки (он находится там же у редуктора перед счетчиком) и прочистить содержимое. Обычно в сетке накапливается жуткое количество дерьма.
#3
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 01:55
Пароход, спасибо большое за рекомендации.
Разрешите уточнить, как у Вас с напором в квартире?
С Ув,
Ш.
Разрешите уточнить, как у Вас с напором в квартире?
С Ув,
Ш.
#4
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 12:54
C самого начала по всем стоякам давление холодной и горячей воды было 1,5-2 бар. 2 очень редко.
Где-то через полгода перестала нормально течь холодная вода. Тогда я прочистил фильтры.
1,5 бар это минимум, при котором еще можно нормально мыться под душем.
На прошлой неделе возникли проблемы с трубами. Слесарь попутно предложил сменить редуктор по холодной воде, т.к. его всё равно пришлось снимать. Бесплатно. Хотя сначала денег потребовал 1000 р. Пришлось пожаловаться в УК КП, там слесарю популярно объяснили, что и как он должен делать.
Теперь давление с новым редуктором 3-3,5 бар. Думаю, что надо поменять все со временем.
Слесарь сказал. что при пробном пуске при сдаче дома при гидроударе все редукторы в доме вышли из строя и не могут давать давление больше 1,5 бар.
Где-то через полгода перестала нормально течь холодная вода. Тогда я прочистил фильтры.
1,5 бар это минимум, при котором еще можно нормально мыться под душем.
На прошлой неделе возникли проблемы с трубами. Слесарь попутно предложил сменить редуктор по холодной воде, т.к. его всё равно пришлось снимать. Бесплатно. Хотя сначала денег потребовал 1000 р. Пришлось пожаловаться в УК КП, там слесарю популярно объяснили, что и как он должен делать.
Теперь давление с новым редуктором 3-3,5 бар. Думаю, что надо поменять все со временем.
Слесарь сказал. что при пробном пуске при сдаче дома при гидроударе все редукторы в доме вышли из строя и не могут давать давление больше 1,5 бар.
#5
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 14:32
Товарищ Пароход, а Вы не подскажите мне, что хоть из себя этот редуктор представляет и где именно он установлен? Извините меня за некомпетенстность в этих вопросах. У меня от труб централизованного водоснабжения есть два отвода соответственно для горячей и холодной воды. На отводах стоят 2 запорных крана. За ними по направлению тока воды идут фильтры грубой очистки... Хм...о редукторах даже понятия не имею :(
#6
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:00
Редуктор идет в едином блоке с запорным краном и фильтром грубой очистки, ставится перед счетчиком и выглядит как серый диск диаметром около 8 см.
Если у Вас нет редукторов, возможно, проектное давление воды в вашей квартире не может превысить 5-6 бар. И редуктор не требуется. Я, к сожалению, не знаком с устройством всей системы водоснабжения в доме.
Редуктор ограничивает давление воды, т.к. в наших стояках ее давление достигает 12 бар, а такое давление попросту может разрушить квартирную запорную арматуру и трубные соединения, особенно гибкие шланги.
Если у Вас нет редукторов, возможно, проектное давление воды в вашей квартире не может превысить 5-6 бар. И редуктор не требуется. Я, к сожалению, не знаком с устройством всей системы водоснабжения в доме.
Редуктор ограничивает давление воды, т.к. в наших стояках ее давление достигает 12 бар, а такое давление попросту может разрушить квартирную запорную арматуру и трубные соединения, особенно гибкие шланги.
#7
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:59
Товарищ Пароход, спасибо Вам за разъясняющую информацию. Буду теперь смотреть, что у меня там сооружено.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных